Александр91
подскажите, пожалуйста, как посчитать предельно допустимые уровни напряжения на шинах высшего напряжения подстанции с учётом возможностей регулирования, чтобы обеспечивались допустимые напряжения у потребителей на низкой стороне. есть параметры трансформатора: номинальные напряжения высшее и низшее, число ответвлений РПН и их ступени регулирования
KVA
Можно посчитать зная коэфф. трансформации. Например, напряжение тр-ра 6000/400В. Находим коэф. = 6000/400=15. Если допустим напряжение на высокой стороне повысилось до 6400В, то 6400/15=426 вольт (на низкой стороне). Так же можно посчитать напряжение исходя из того на сколько % понижается или повышается напряжение при переключении ПБВ или РПН на 1 ступень.